麦克维尔空调不制冷,空调可以运转

麦克维尔空调不制冷,空调可以运转

故障现象:麦克维尔空调不制冷,空调可以运转 ⑴ 未启动: A. 检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。 B. 制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。 C. 用万用表检查压缩机继电器否吸合。 ⑵ 已启动: 检查系统压力,若低...

麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程

麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程

一. 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击主画面,点击启动按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组...

麦克维尔空调维保螺杆压缩机的换油步骤

麦克维尔空调维保螺杆压缩机的换油步骤

1. 麦克维尔空调维修 开机并运行到正常温度持续一小时 2. 关机 3. 排去油箱, 冷却器和所有过滤器中的油 4. 加入新更换的油至运转所需的最小油量(如:1/2容积) 5. 麦克维尔空调维修 开机并运行到正常操作温度持续一小时。在这一小时中, 每15分钟开启并关闭排...

麦克维尔液晶显示MAC网络集中控制器

麦克维尔液晶显示MAC网络集中控制器

SC302-0610-B1 M08019010440 一、特点 二种工作模式(MODE):即制冷/制热 机组在制热模式关机状态下自动进入防冻模式。 定时开、关机(TIMER):定时时间最长为15小时 星期设定:星期设定最多可容纳十四个开关机设置,此项设置对所有机组(也可以只有一台)...

麦克维尔空调运转时噪声大原因?

麦克维尔空调运转时噪声大原因?

a.叶轮与风图摩镣。提醒:叶轮与风图摩擦发出金属碰撞声,其原因是紧因图钉较松,使叶轮产生移位现象。 b.轴承严重磨损。轴承严重磨损,但还能运转,运转时轴跳动发出噪声。 c.电动机底座螺栓松动。电动机底座螺栓松动而发出的抖动声。小皮带损坏,发出僻啪...

麦克维尔空调室外压缩机运转而室外风机不运转

麦克维尔空调室外压缩机运转而室外风机不运转

故降现:室内贯流风机运转.室外压缩机运转.而室外风机不运转 检测与判断:卸开室外饥外壳、拔下风机电容插件.用螺钉旋具金属部分放电后,测风扇电容有充放电过程,说明电容良好,测量风机线圈阻值已断路。 维修方法;吏换同型号室外电动机,通电试机验证。...

麦克维尔空调室内机吹出的风不凉

麦克维尔空调室内机吹出的风不凉

故障现象:室内机吹出的风不凉。 检测与判断:现场通电试机,室内风机、室外压缩机均能运转.但室内机无冷气吹出.用压力表测系统压力为0.6MPn,判断系统内充注制冷列过多。放掉点制冷剂观察室内机仍无冷气吹出,用手摸徘气管不热.吸气不良。从故障现象初步...

麦克维尔冷冻离心机的使用及冷冻离心机的维护

麦克维尔冷冻离心机的使用及冷冻离心机的维护

使用方法: 1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上,并力求使机器处于水平位置以免离心时造成机器震动。 2.打开电源开关,按要求装上所需的转头,将预先以托盘天平平衡好的样品放置于转头样品架上(离心筒须与样品同时平衡),关闭机盖。 3.按功能选择键,设...

